空调低温收氟是移机更换铜管或者维修外机之前,把管路里面的冷媒全部回收到室外机储液罐内的标准操作,常规收氟要求环境温度较高依靠制冷运行完成,但是冬季低温环境下空调很难正常启动制冷,所以需要使用低温收氟的特殊办法,核心原理就是强制空调进入制冷状态,让压缩机持续运转,关闭液管阀门阻断冷媒回流,把室内机和连接铜管里面的冷媒全部抽回外机。低温环境下空调主板会检测到室外温度过低,保护机制会限制制冷启动,如果不做强制处理,直接开制冷模式空调不会启动,收氟就无法进行,强行错误操作还会造成压缩机缺油液击损坏,也会造成冷媒泄漏浪费。操作前准备好工具,做好安全防护,按照规范顺序执行阀门关闭动作,把控收氟时长,完成之后及时关闭气管阀门再停机,就可以顺利完成低温收氟,之后再开展移机或者管路维修工作。
低温收氟适用场景
冬季气温偏低,环境温度低于 16 摄氏度,空调制冷模式无法正常启动
空调移机,需要回收冷媒,不能排放冷媒
更换内外机连接铜管,维修室内机部件,需要保存原有冷媒
老旧空调,冷媒价格较高,需要重复利用原有制冷剂
准备工具清单
内六角扳手,根据空调阀门规格选择,常见是 4 毫米或者 5 毫米
活动扳手,用来固定阀帽防止打滑
万用表,可选,用于短接温度传感器辅助判断
毛巾或者热水袋,用于加热室外机温度传感器
防护手套护目镜,防止冷媒冻伤皮肤
记号笔,标记阀门位置
干净抹布,清理阀门周边灰尘油污
低温收氟三种实现方式
第一种 加热室外环境温度传感器
原理 主板依靠室外管温传感器判断环境温度,低温下传感器信号触发保护,用热水袋或者热毛巾包裹室外机管温探头,模拟高温信号,欺骗主板允许制冷启动。
操作要点 加热不要温度过高,避免传感器损坏,加热之后立刻开启制冷模式,确认外机压缩机启动之后马上进行收氟流程。
第二种 短接温度传感器
原理 直接短接室外机管温传感器端子,绕过低温保护信号,让主板识别为常温环境,强制制冷运行。
操作要点 适合有电工基础人员操作,断电之后再接线,防止触电,没有经验不推荐该方法。
第三种 开启制热模式切换四通阀
原理 制热状态下四通阀已经换向,运行一段时间之后,快速切换到制冷,利用惯性让压缩机保持运转,该方法稳定性差,容易失败,只作为应急方案。
低温收氟详细操作步骤
第一步 检查空调状态,确认空调可以正常通电,阀门阀帽没有锈蚀卡死,如果阀帽生锈提前喷松动剂,避免拧断阀杆。
第二步 找到室外机两根连接铜管,细管是液管阀,粗管是气管阀,两个阀门都带有内六角阀芯。
第三步 采用加热传感器的方式解除低温保护,通电开机,设置制冷模式最低温度,等待外机压缩机启动,确认风机和压缩机都正常运转。
第四步 压缩机稳定运行 30 秒之后,使用内六角扳手,先关闭细管液管阀门,保持空调继续制冷运行。
第五步 保持运行 30 秒到 60 秒,这个时间段室内机和铜管里面冷媒持续回流到外机,时间不能太短,否则冷媒回收不彻底,时间过长会造成压缩机负压空转,损伤压缩机。
第六步 确认回收时间达标之后,立刻关闭粗管气管阀门,马上关闭空调电源。
第七步 收氟完成,把两个阀门的阀帽重新拧回,检查阀杆有没有泄漏,之后就可以拆卸连接铜管。
低温收氟关键注意事项
收氟过程必须保证压缩机持续稳定运转,中途停机就要重新操作
低温环境冷媒压力偏低,收氟时长相比夏季要适当缩短,不能照搬夏季收氟时间
操作全程不要触碰冷媒铜管,低温冷媒会造成冻伤
收氟完成之后,铜管管口要马上封堵,防止水汽灰尘进入管路
如果空调有低压保护,收氟后期低压保护触发停机,属于正常现象,要提前关闭气管阀
多联机空调低温收氟和普通挂机柜机逻辑不一样,不能直接套用单机收氟方法
低温收氟与常规夏季收氟对比表
| 对比项目 | 低温收氟 | 夏季常规收氟 |
|---|---|---|
| 环境温度 | 低于 16 摄氏度 | 高于 20 摄氏度 |
| 是否需要解除保护 | 需要加热或者短接传感器 | 不需要 |
| 收氟时长 | 30 到 60 秒 | 60 秒左右 |
| 操作难度 | 较高 | 较低 |
| 风险点 | 压缩机空转 传感器损坏 | 相对较少 |
【常见问题】
问题 1 空调低温收氟方法教程里面冬季收氟能不能直接开制冷不用处理传感器
回答 1 空调低温收氟方法教程当中不可以直接开制冷,冬季低温下主板低温保护会阻止压缩机启动,必须按照教程加热或者短接室外管温传感器,解除保护之后空调才能进入制冷状态开展空调低温收氟。
问题 2 空调低温收氟方法教程收氟时间太短会有什么后果
回答 2 空调低温收氟方法教程里如果收氟时间太短,室内机和连接铜管内冷媒没有全部回收,拆管之后冷媒会泄漏,后续重新安装需要补充冷媒,按照教程控制时长才能保证空调低温收氟彻底完成。
问题 3 空调低温收氟方法教程操作完成后还需要抽真空吗
回答 3 空调低温收氟方法教程里,如果拆管之后管口密封良好没有进入空气,重新安装可以不用抽真空,一旦管路进空气,重新装机就必须抽真空,这是空调低温收氟之后装机的重要维护要求。
问题 4 空调低温收氟方法教程普通用户可以独立操作吗
回答 4 空调低温收氟方法教程涉及高压冷媒和电气操作,普通用户不建议独立操作,存在冻伤触电和压缩机损坏风险,空调低温收氟最好由专业维修师傅执行。
【免责申明】
本文空调低温收氟方法教程仅作为技术知识参考,冷媒属于高压介质,操作存在触电冻伤设备损坏风险,不同品牌空调保护逻辑存在差异,具体操作请以原厂维修手册为准,非专业人员请勿自行操作,如操作造成设备损坏或者人身伤害,本文不承担相关责任。